Rep Derecesi: Zülküf BOZKURT has a reputation beyond reputeZülküf BOZKURT has a reputation beyond reputeZülküf BOZKURT has a reputation beyond reputeZülküf BOZKURT has a reputation beyond reputeZülküf BOZKURT has a reputation beyond reputeZülküf BOZKURT has a reputation beyond reputeZülküf BOZKURT has a reputation beyond reputeZülküf BOZKURT has a reputation beyond reputeZülküf BOZKURT has a reputation beyond reputeZülküf BOZKURT has a reputation beyond reputeZülküf BOZKURT has a reputation beyond repute
Varsayılan LMS14 zon kontrol kiti bağlantısı

Soru:

LMS14 kazan kontrol paneli ile 2 veya 3 adet üç yollu vana kontrolü yapmak istiyorum. Parametre ayarlarını ve üç yollu vana kontrolünü nasıl yapabilirim?

Cevap:

LMS14 kazan kontrol panelinde ısıtma devresi için ayrı bir üç yollu vana kontrolü bulunmamaktadır. Bunun için AVS75.390 ilave modül kullanmanız gereklidir. Her bir modül 1 adet üç yollu vana kontrolü yapmaktadır. Bu durumda 2 adet ilave modüle ihtiyacınız var. İlave modülün görüntüsü aşağıdaki gibidir.


İlave modülü LMS14 kazan kontrol panelinde X50 soketine bağlayınız. Aşağıdaki bağlantı şemasını dikkate alınız.






İlave modülleri yukarıdaki şekilde bağladıktan sonra LMS14’ün Mühendis sayfasında aşağıdaki ayarları yapmanız gereklidir.

Yapmamız gereken işlem, her bir ilave modülün hangi amaçla kullanılacağını belirlemektir. Örneğimizde 2 adet ilave modül var.

Dolayısıyla, Mühendis > Konfigürasyon sayfasında

6020 no’lu parametreyi “Isıtma devresi 1”
6021 no’lu parametreyi “Isıtma devresi 2”

Olarak ayarlayacağız. Aynı şekilde 1 adet daha ilave modül olsaydı, onu da

6022 no’lu parametreyi “Isıtma devresi 3” olarak ayarlamamız gerekecekti.



İlave modülün işlevini de seçtikten sonra üzerinde dip sviçleri ayarlayınız. Örneğin 2 adet ilave modülünüz var ise, birinci ilave modülün dip svicini yuvarlak içinde 1 rakamının bulunduğu şekilde ayarlayınız. İkinci ilave modülün dip sivicini de yuvarlak içinde 2 rakamının bulunduğu şekilde ayarlayınız.


Bu şekilde ilave modülleri sisteme tanıtmış oldunuz. Bundan sonraki aşama, üç yollu vana ve pompanın elektrik bağlantıları olacaktır.

İlave modül üzerindeki QX21= Üç yollu vana açma ucu (RVS63 üzerindeki Y1 gibi)

İlave modül üzerindeki QX22= Üç yollu vana kapatma ucu (RVS63 üzerindeki Y2 gibi) İlave modül üzerindeki QX23= Üç yollu vana devresinin pompası (RVS63’teki Q2 gibi)

Artık, ısıtma devrelerinin parametrelerini ve gerekirse zaman programını ayarlayabilirsiniz.


AYRICA ZON KONTROL İÇİN HAZIRLADIĞIM AŞAĞIDA BULUNAN PRATİK BAĞLANTI EL ŞABLONUNU KULLANABİLİRSİNİZ.


System ve anaxagoras Bunu Beğendi
Zülküf BOZKURT isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile YanıtAlıntı ile Yanıt
Yanıtla

Etiketler
bağlantısı, lms14, zon kontrol kiti

Seçenekler
Görüntüleme stilleri

Gönderme Kuralları
Konu açma yetkiniz yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti ekleme yetkiniz yok
Mesaj düzenleme yetkiniz yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık



Forum saati; Türkiye'ye göre ayarlanmış olup, şu an saat: 23:26.

Powered by vBulletin® - 2000 - 2024 - vBulletin Solutions, Inc.
 
Copyright © 2023