SICAK SU TESİSATI

Yapılardaki sıcak su tesisatı


  • Aranılan konfora,
  • Mevcut ısıtma kaynaklarına,
  • Enerji durumuna,
  • Hacime,
  • Yer durumuna göre seçilmektedir.
Sıcak su tesisatı temel olarak iki ayrı sıcak su sistemi mevcuttur.
  • BAĞIMSIZ SICAK SU TESİSATI
  • MERKEZİ SICAK SU TESİSATI
BAĞIMSIZ SICAK SU TESİSATI

Bağımsız sıcak su tesisatı şebeke suyu;
  • Şofben,
  • Termosifon,
  • Kombi,
  • Güneş enerjisi gibi her daire için bağımsız olarak kurulmakta olan su ısıtıcılarında ısıtılmaktadır.
A > GAZLI ŞOFBENLER

Doğal gaz ve likit petrol gazı ile çalışmakta olan bu şofbenlerin ana bölümleri;
  • Su ısıtıcı kanatlı borulu serpantin (eşanjör),
  • Atmosferik brülörlü yanma odası,
  • Gaz kontrol ve güvenlik donanımı,
  • Gövde,
  • Su ve gaz boruları olarak sayılabilmektedir.
  • Açık yanma odalı gazlı şofbenler mutlaka bacaya bağlanmalıdır.
  • Baca olmayan yerlerde hermetik tip şofben kullanılmalıdır.
  • Gazlı şofbenler banyo gibi iç hacimlere takılmamalıdır.
  • Şofbenin bulunduğu hacimlerde yanma için gerekli olan oksijen temin edilmelidir.
  • Bacada yeterli çekiş olmaması durumunda baca sensörü devreye girerek gazı keser böylece sistemin emniyetini sağlar.
B > PİLOTSUZ ŞOFBENLER

Sıcak su tesisatında pilotsuz şofbenlerin çalışma prensibi şöyledir;
  • Şofben açılır.
  • Başlangıçta ana gaz selenoid valfı açık ve pilot gaz valfı kapalıdır.
  • Gaz diyaframın arkasına dolar bu sayede sistem dengeye gelir.
  • Çeşme açıldığında, su geçişi bilgisi Flowswitch’ten karta gönderilmektedir.
  • Kart pilot valfine sinyal vererek valfı açar.
  • Dolayısıyla pilota gaz gitmeye başlar.
  • Aynı anda ateşleme de başlar.
  • Bu nedenle pilot yanar.
  • İyonizasyon ısınmakta ve karta bilgi vermektedir.
  • Kart ana valfa enerji verir.
  • Böylelikle gaz valfını kapatır.
  • Körük şişer böylece brülöre gaz gider ve brülör yanar.
  • 45 sn sonra enerji kesilerek pilot valfı kapatılmaktadır.
  • Su kapatıldığında Flowswitch karta ikaz vermektedir bu nedenle ana gaz valfının enerjisi kapanmaktadır.
  • Şofben söner.
C > FANLI HERMETİK ŞOFBEN

Fanlı hermetik şofbenin çalışma prensibi şöyledir;
  • Şofben üzerindeki anahtar açık (on) konumuna getirilir.
  • İlk anda LCD ekranda suyun sıcaklığı görülmektedir.
  • Daha sonra su açıldığında, Flowswitch’ten karta su geçiş sinyali gelir.
  • Alınan bu sinyalle, kart fana ön süpürme yapması için komut verir bu sayede fan çalışır.
  • Eğer basınç yeterliyse, prosestat konum değiştirerek karta fanın çalıştığı sinyalini gönderir.
  • Kart ateşleme elektroduna enerji verip gaz selenodini açar.
  • Brülör ateşlenmektedir
  • İyonizasyon elektrodu, karta yanmanın gerçekleştiği sinyali verir bu sebeple elektrodlar arasındaki kıvılcım kesilir.
  • Ayarlanan sıcaklık değeri ile modülasyon valfı gazı ayarlar.
  • Daha sonra su ısınmaya başlayınca LCD ekranda su sıcaklığı görünür.
  • Bu şofbenlerde maksimum boru bağlantı boyu 4 metre olabilir.
  • Bu sistemlerde 1 metreden fazla boru kullanılacak ise diyafram takılır.
D > ELEKTRİKLİ ŞOFBENLER

Kullanma sıcak suyunun lokal olarak üretilmesinde gazlı şofbenlere göre daha güvenli ve konforlu cihazlar elektrikli termosifonlardır.
  • Bu cihazlar depolu olup direkt şebeke basıncıyla çalışmaktadır.
  • Genellikle elektrikli su ısıtıcıları açık sistem olarak dizayn edilmiştir.
Açık sistem; su akışının cihazın su giriş borusu üzerindeki bir muslukla kontrol edildiği, su çıkış borusunda herhangi bir diğer musluktan geçmeden terk ettiği sistemdir.
Bu sistemle çalışan su ısıtıcılarında cihazın sadece su giriş borusu üzerinde bir musluk veya vana vardır. Cihazın su çıkışında ise herhangi bir musluk ya da vana olmayıp bunun yerine bir duş başlığı konulmuştur.


KOMBİLER

KOMBİ;
Bireysel ısıtma ve sıcak kullanım suyu temini için dizayn edilmiş duvar tipi birleşik bir cihaz olup, hem kat kaloriferi hem de şofben görevini yerine getirmektedir. Ayrıca bu cihazlar bir kalorifer kazanı kadar güçlüdür. Ancak şofben gibi duvara monte edildiğinde az yer kaplarlar.
Kombi ısıtma cihazları, şofbenler gibiborulardan gelen suyun ısıtılması ilkesi üzerine çalışırlar. Sıcak su kullanımının öncelikli olduğu kombilerde sıcak su musluğunun açılması sonucunda cihazdaki ani su ısıtıcısı tarafından anında sıcak su temin edilmektedir. Kombi cihazları genelde iki farklı ısıl kapasitededir.
  • En çok kullanılan cihazlar 7500-20.000 kcal/h kapasiteleri arasındadır.
  • Diğerleri ise 10.000-30.000 kcal/h arasında kapasite ayarı yapılabilen cihazlardır.
  • Kombilerle izolasyonu iyi yapılmış olan bir yerleşim yerinde 300-350 m2’lik bir alanı ısıtmak mümkündür.

    Çalışma prensibine göre kombiler üç çeşittir.
  • BACALI
  • BACA FAN KİTLİ
  • HERMETİK
MERKEZİ SICAK SU TESİSATI

  • Merkezi sıcak su tesislerinde sıcak su bir merkezde Boylerler
    sayesinde ısıtılır ve daha sonra sıcak su borularla sisteme dağıtılır.
  • Sisteme doğal veya zorlanmış dolaşımlı sirkülasyon hattı çekilmesi ile batarya sıcak su
    girişlerinde sürekli sıcak su bulunması sağlanır.
  • Bunun dışında sıcak su sirkülasyon hattı 30m’den daha uzun ise sıcak su sirkülasyon hattına
    biri asil diğeri yedek olmak üzere iki sirkülasyon pompası konur.
SICAK SU SİRKÜLASYON HATTI BAĞLANTISI
SICAK SU İHTİYACI
Konutlarda sıcak su sıcaklığı 30 – 60 ºC arasında değişir.
Eğer endüstriyel mutfak ve çamaşırhane sisteme yük getiriyor ise bu sıcaklık artırılabilir.
Standart olarak kullanma suyu sıcaklığı 60º C olarak kabul edilir ve hesaplamalarda bu değer esas alınır. Üniversal bir hesap yöntemi belirlemek amacıyla verilen çeşitli standart tüketim
değerleri arasında çeşitli kaynaklar arasında farklılıklar görülmektedir.
Sistemde kullanma yerlerin hepsinin aynı anda çalışma olasılığının düşük olması nedeniyle merkezi sistemlerde sıcak su ihtiyacı toplam ani sıcak su ihtiyacının kullanma eş zaman faktörü ile
çarpılması sayesinde belirlenmektedir.


BOYLER HESABI

Boyler ısıtıcılarında, kazanda elde edilen sıcak su, kızgın su veya buhar kullanılarak çeşitli ortamlarda kullanılacak olan su ısıtılmaktadır
Genelde Boylerler;
1- Tek cidarlı
2- Çift cidarlı olarak sınıflandırılırlar.
Çift cidarlı boylerde ısıtıcı akışkan iki cidar arasındaki dış gömlekte dolanmaktadır. Bu nedenle ısıtıcı akışkan basıncının düşük olduğu uygulamalarda kullanılmaktadır.
Tek cidarlı boylerlerde ise ısıtıcı akışkan basıncı yüksek olan buhar veya kızgın su kullanılıp;
  • Kullanım suyunu ısıtmak için boyler içerisine serpantin döşenmekte ve böylece kullanım suyu ısıtılmaktadır.
  • Gerekli boyler hacmi sıcak su ihtiyacı ile belirlenmektedir. Sıcak su ihtiyacının bir depolama faktörüyle çarpılması sonucunda Boyler Hacmi bulunmaktadır.
  • Her şeyden önce Boyler imalatları standart olduğundan bulunan hacme en yakın standart boyler seçilmektedir.
  • Isıtma devresi hesabında belirlenen depo hacmi kadar suyun 2 saatte 10ºC tan 60º C sıcaklığa kadar ısıtılacağı esas alınmalıdır.
BOYLER HACMİ için;
  • İlk aşamada her aygıt ve donanıma ait ani ihtiyaçlar belirlenmekte ve katsayısı ile çarpılmaktadır.
  • Daha sonra bunlar toplanarak toplam ani ihtiyaç bulunmaktadır.
  • Aşağıdaki formülün kullanılması sonucunda ortalama ihtiyaç bulunmaktadır.
  • Ortalama İhtiyaç = Kullanma eş faktörü * Ani İhtiyaç
  • Daha sonra boyler hacmi hesaplanır.
  • Boyler Hacmi (Mss) = Ort.Ani.İht. * Depolama Faktörü
  • Buna göre ev ve apartmanlarda ısıtıcı kapasitesi;
    M .c.(t -t ) ss ç g Q=2
    formülünün kullanılması ile bulunmaktadır.
compedan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile YanıtAlıntı ile Yanıt
Yanıtla

Etiketler
boyler, kazan, kombi, sıcak su, termosifon, tesisat, şofben

Seçenekler
Görüntüleme stilleri

Gönderme Kuralları
Konu açma yetkiniz yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti ekleme yetkiniz yok
Mesaj düzenleme yetkiniz yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık



Forum saati; Türkiye'ye göre ayarlanmış olup, şu an saat: 01:12.

Powered by vBulletin® - 2000 - 2024 - vBulletin Solutions, Inc.
 
Copyright © 2023