Örneğin: Kaskad sistemiminde, kazan yoğuşmasını önlemek için by-pass pompası (şönt pompa) kullanacaksanız ve dönüş suyu sıcaklığını da 40 derece sabit sıcaklığa ayarlamak istiyorsanız aşağıda anlatıldığı gibi konfigüre edebilirsiniz.
Yöntem:Kaskad sisteminde gidiş ve dönüş sensörlerini bağlamanız gereklidir. Öncelikle B10 (kaskad gidiş) ve B70 (kaskad dönüş) sensörlerini uygun BX’lere atamanız gerekmektedir. Sensör atamalarını gerçekleştirdikten sonra, By-pass pompasını (Q12 olarak), uygun bir QX’e atamalısınız. Tüm atamaları gerçekleştirdikten sonra, mühendis menüsünde kaskad sayfasına girerek, dönüş suyu sıcaklığı ayar değerini (3560 no’lu parametre) yoğuşma olmayacak şekilde istediğiniz sıcaklığa ayarlayınız. Örneğin 40 derece. Bu doğrultuda, dönüş suyu sıcaklığınız her daim 40 derece olacak şekilde sisteminiz çalışacaktır. Aynı şekilde eğer kaskad sisteminiz bulunmuyorsa, sadece tek bir kazan için geri dönüş suyu sıcaklığını kontrol etmek istiyorsanız, bu durumda da kazan dönen su hattına kelepçe tipi (yüzer tip) sensörü bağlayınız ve uygun bir BX’e B7 sensörü (geri dönüş sensörü) olarak atama yapınız. By-pass pompasını da Q12 olarak uygun bir QX’e atayınız. Şimdi, geri dönüş suyu sıcaklığının kaç derece olmasını istiyorsanız, 2270 no’lu parametreden dönüş suyu sıcaklığı minimum değerini giriniz. Örneğin 40 derece
Uyarı: Uzmanlık gerektiren bir müdahale olduğu için mutlaka konusunda uzman yetkili servisten destek alınız.